افت ولتاژ در کابل چیست و چگونه محاسبه می شود؟
در طراحی شبکه ها باید سطح مقطع کابل به گونه ای انتخاب گردد که افت ولتاژ در کابل در صد کوچکی باشد.این افت ولتاژ بر حسب تنوع شبکه ها و ولتاژ شبکه متغییر است .بطور مثال برای شبکه ۳۸۰/۲۲۰ ولت افت ولتاژ مجاز حدود ۵ درصد است لذا پس از تعیین سطح مقطع باید برسی شود که آیا سطح مقطع انتخابی این شرایط را برآورده می کند یا خیر
اگر درصد افت ولتاژ در حد مجاز نباشد باید سطح مقطع بالاتری را انتخاب کنیم
در انتخاب کابل علاوه بر جریان مجاز عبوری طول کابل که متناسب با افت ولتاژ است نیز عامل تعیین کننده ای به حساب می آید.در مصرف کننده های موتوری سه فاز افت ولتاژ نباید از 3 درصد ولتاژ نامی تجاوز کند بعبارتی در شبکه ایران حداکثر افت ولتاژ مجاز برابر است با :
ΔV = %ΔV ×V
ΔV= %3 × 380
ΔV=11.4
برای تعیین درصد افت ولتاژ می توان از روابط زیر استفاده نمایید
برای جریان متناوب سه فاز AC
ΔV% =√3 ×I×L×Cosᴓ/K×A×un
برای جریان متناوب تکفاز AC و DC
ΔV% =2 ×I×L×Cosᴓ/K×A×un
ΔV% .............درصد افت ولتاژ
K ....................ضریب هدایت مخصوص کابل
A ................ سطح مقطع کابل به میلیمتر مربع
Un ...............ولتاژ خط به ولت
I ...................جریان عبوری به آمپر
L ..................طول کابل به متر
Cosᴓ.... ........ضریب قدرت بار
در سیستم جریان مستقیم 1 =Cosᴓ در نظر گرفته می شود
در سیستم تکفاز در صورتی که بار مقاومتی باشد 1= Cosᴓ
در طراحی شبکه ها باید سطح مقطع کابل به گونه ای انتخاب گردد که افت ولتاژ در کابل در صد کوچکی باشد.این افت ولتاژ بر حسب تنوع شبکه ها و ولتاژ شبکه متغییر است .بطور مثال برای شبکه ۳۸۰/۲۲۰ ولت افت ولتاژ مجاز حدود ۵ درصد است لذا پس از تعیین سطح مقطع باید برسی شود که آیا سطح مقطع انتخابی این شرایط را برآورده می کند یا خیر
اگر درصد افت ولتاژ در حد مجاز نباشد باید سطح مقطع بالاتری را انتخاب کنیم
در انتخاب کابل علاوه بر جریان مجاز عبوری طول کابل که متناسب با افت ولتاژ است نیز عامل تعیین کننده ای به حساب می آید.در مصرف کننده های موتوری سه فاز افت ولتاژ نباید از 3 درصد ولتاژ نامی تجاوز کند بعبارتی در شبکه ایران حداکثر افت ولتاژ مجاز برابر است با :
ΔV = %ΔV ×V
ΔV= %3 × 380
ΔV=11.4
برای تعیین درصد افت ولتاژ می توان از روابط زیر استفاده نمایید
برای جریان متناوب سه فاز AC
ΔV% =√3 ×I×L×Cosᴓ/K×A×un
برای جریان متناوب تکفاز AC و DC
ΔV% =2 ×I×L×Cosᴓ/K×A×un
ΔV% .............درصد افت ولتاژ
K ....................ضریب هدایت مخصوص کابل
A ................ سطح مقطع کابل به میلیمتر مربع
Un ...............ولتاژ خط به ولت
I ...................جریان عبوری به آمپر
L ..................طول کابل به متر
Cosᴓ.... ........ضریب قدرت بار