نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان ( روشنایی )
1- طبق مقررات ملي 13-9-5-1-2 براي مكان هاي زير بايد روشنايي ايمني كه شدت آن از
10 لوكس كمتر نباشد پيش بيني شود. راهروها و راه هاي خروجي- پله ها- آسانسورها و
سرسراهاي آسانسور در طبقات محوطه هايي كه در مسير راه هاي خروج قرار دارند.
2- براي چراغ هاي استخر و سونا از ترانس 12 ولت استفاده شود براي جلوگيري از برق
گرفتگي يك صفحه برير در ترانس كاهنده بايد موجود باشد تا احتمال اتصال سيم پيچ 220
به 12 ولت را از بين ببرد.
3- روشنايي چاه آسانسور اجرا گردد. طبق مقررات ملي 15-2-3-3-6 دو عدد چراغ در فاصله
نيم متر از بالاترين و پايين ترين نقطه چاه و مابقي چراغ ها به فواصل حداكثر 7 متر با
حفاظ و قابليت روشن و خاموش شدن از موتورخانه و چاهك بايد نصب شوند.