سیستم سیم کشی ، مدار و تعداد پریزها
1- در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم شعاعی استفاده می شود باید هادی برق دار از فیوز حفاظتی مدار به کنتاکت فاز و هادی نول به کنتاکت نول و سیم زمین به کنتاکت اتصال زمین هر یک از پریزها به ترتیب شکل پایین ، متصل شود.
حفاظت مدارهای این گونه پریزها در برابر اضافه بار به وسیله
کلیدهای مینیاتوری یا فیوزهای مدار فرعی با ظرفیت مناسب و با توجه به این نکته که ظرفیت بار کلید یا فیوز نباید از ظرفیت بار سیم یا کابل مربوطه تجاوز کند، تامین می شود.
2- در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم حلقوی یا رینگ استفاده می شود باید هر دوسر هادی برق دار به ترمینال فیوز حفاظتی 30 آمپر ، هر دوسر هادی خنثی به ترمینال نول و هر دو سر اتصال زمین به ترمینال سیستم زمین به ترتیبی که در شکل
پایین می بینید ، متصل شود. در این سیستم سطح مقطع سیم های مورد مصرف حداقل 2/5 میلیمتر مربع خواهد بود و هر یک از مدارهای فرعی رینگ که در محل های مسکونی و مشابه آن مورد استفاده قرار می گیرد نباید سطحی بیش از 100 متر مربع را پوشش دهد.
3- تعداد مدارهای نهایی لازم برای پریزها و بار هر یک باید طبق یکی از روش های زیر تعیین شود :
الف) تعداد لوازم ثابت و یا پربزهایی گه به وسیله یک مدار نهایی تغذیه می شود باید طوری انتخاب شود که جمع تقاضای مدار ، با توجه به نحوه استفاده از لوازم در محل ، از جریان مجاز حرارتی هادی های مدار تجاوز
ننماید.
جریان مجاز حرارتی یک مدار نهایی حلقوی 1/5 برابر جریان مجاز هادی های مدار خواهد بود.
ب) در مواردی که استفاده از ضریب هماهنگی امکان پذیر نباشد بار هر مصرف کننده ثابت ، مقدار اسمی ورودی آن بوده و هر پریز مانند یک مصرف کننده ثابت فرض شده و بار آن برابر جریان اسمی پریز یا وسیله
حفاظتی انفرادی آن پریز خواهد بود.
4- برای وسایل برقی از قبیل یخچال ، فریزر ، ماشین لباسشویی ، خشک کن ، ظرفشویی و مانند آن باید یک پریز با مدار جداگانه در نظر گرفته شود و حداکثر فاصله آن از یک متر تجاوز نکند.
1- در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم شعاعی استفاده می شود باید هادی برق دار از فیوز حفاظتی مدار به کنتاکت فاز و هادی نول به کنتاکت نول و سیم زمین به کنتاکت اتصال زمین هر یک از پریزها به ترتیب شکل پایین ، متصل شود.
حفاظت مدارهای این گونه پریزها در برابر اضافه بار به وسیله
کلیدهای مینیاتوری یا فیوزهای مدار فرعی با ظرفیت مناسب و با توجه به این نکته که ظرفیت بار کلید یا فیوز نباید از ظرفیت بار سیم یا کابل مربوطه تجاوز کند، تامین می شود.
2- در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم حلقوی یا رینگ استفاده می شود باید هر دوسر هادی برق دار به ترمینال فیوز حفاظتی 30 آمپر ، هر دوسر هادی خنثی به ترمینال نول و هر دو سر اتصال زمین به ترمینال سیستم زمین به ترتیبی که در شکل
پایین می بینید ، متصل شود. در این سیستم سطح مقطع سیم های مورد مصرف حداقل 2/5 میلیمتر مربع خواهد بود و هر یک از مدارهای فرعی رینگ که در محل های مسکونی و مشابه آن مورد استفاده قرار می گیرد نباید سطحی بیش از 100 متر مربع را پوشش دهد.
3- تعداد مدارهای نهایی لازم برای پریزها و بار هر یک باید طبق یکی از روش های زیر تعیین شود :
الف) تعداد لوازم ثابت و یا پربزهایی گه به وسیله یک مدار نهایی تغذیه می شود باید طوری انتخاب شود که جمع تقاضای مدار ، با توجه به نحوه استفاده از لوازم در محل ، از جریان مجاز حرارتی هادی های مدار تجاوز
ننماید.
جریان مجاز حرارتی یک مدار نهایی حلقوی 1/5 برابر جریان مجاز هادی های مدار خواهد بود.
ب) در مواردی که استفاده از ضریب هماهنگی امکان پذیر نباشد بار هر مصرف کننده ثابت ، مقدار اسمی ورودی آن بوده و هر پریز مانند یک مصرف کننده ثابت فرض شده و بار آن برابر جریان اسمی پریز یا وسیله
حفاظتی انفرادی آن پریز خواهد بود.
4- برای وسایل برقی از قبیل یخچال ، فریزر ، ماشین لباسشویی ، خشک کن ، ظرفشویی و مانند آن باید یک پریز با مدار جداگانه در نظر گرفته شود و حداکثر فاصله آن از یک متر تجاوز نکند.