۱ - در تمام ساختمان ها از پريز ارت دار استفاده شود .
۲ - در مكانهای مرطوب مثل ( پاركينگ ، حياط ، دستشويی ،تراس ،پشت بام ، پاسيو و .......) از پريز ارت دار و درب دار ( با رعايت ارتفاع
۱۱۰ سانتی متر از كف تمام شده ) و ذكر IP استفاده شود.
۳ - حداكثر تعداد پريز روی هر خط برابر ۱۲ عدد است . اغلب در فضا هايی مانند پاركينگ های بزرگ و انبارهای مجتمع ها با اين مشكل
مواجه مي شويم ( با توجه به مصرف بار ، فيدر در نظر مي گيريم )
۴ - حداكثرافت ولتا زمجاز در خطوط پريز برابر ۲ % از تابلو كنتور تا آخرين پريز روي هر خط است .( اين مشكل در محوطه هاي وسيع مانند
پاركينگ مجتمع ها پيش می آيد ) براي محاسبه آن ،يك بار ۱۶ آمپر روی آخرين پريز در خط مربوطه ،در نظر گرفته و افت ولتاژ را
نسبت به آن محاسبه می كنيم .
۵ - براساس كاربری هر فضا ، تعداد پريزهای فضا مشخص می شود و اگر تعداد پريز موجود در طراحی برای آن فضا كم باشد، اشكال گرفته می شود . لذا در صورتيكه نسبت به كاربری تعداد مناسب بوده باشد اشكالی ندارد .
 